 일반부문  ......................................................................................................................................................

적용범위

  • 공동주택 및 부대복리시설의 텔레비전(아날로그 및 디지털) 공동시청 시설,무궁화 위성방송 수신시설, 외국 위성방송(NHK, STAR) 수신시설 및 종합유선방송(CableTV)을 대비한 TV 종합수신 시스템에 적용한다.

적용규준

  • 한국산업규격(KS)

제출물

  • 제작도면 및 제작시방서는 골조공사 완료 전까지 제출하여 주공의 승인을 득한 후사용 또는 설치하여야 한다.
  • 기술자료는 골조공사 착공 전 및 옥탑층 골조공사 완료 후 각 1회 제출하여야 한다.
  • 자재 제품자료
  • 시공상세도면
    • HEAD END Rack 설치위치도, 안테나 위치 상세도, TV선로 간선 배선도
  • 견본
  • 보고서 : TV 수신 레벨측정표

품질확인

  • 품질조건
    • TV공청설비자재는 전기통신기본법에 의한 형식승인 제품 어어야 한다.
    • TV공청설비자재는 제작 및 시험시설을 구비한 제조업체의 자재로서 같은 회사의 제품(케이블제외)으로 사용하여야 한다.
    • 수급인은 당해 건설공사 지역의 TV방송수신 상태조사를 골조공사 착공전과 옥탑층골조공사 완료 직후에 각각 실시하여야 한다.
    • TV방송수신상태 조사는 KBS1, 2, MBC, EBS, 지역민방의 지상파(FM 라디오포함 아날로그 및 디지털)등 각 채널별로 수신전계 강도 및 화질평가, 화면 컬러사진 등을첨부 제출하여야 하며 무궁화위성방송(KBS1, KBS KOREA), EBS1, EBS2, OUN) 등은 설치장소의 앙각 및 방위각을 고려하여 수신가능 여부를 판단하여야 한다.
    • 당해지역이 난시청 지역으로서 화질개선을 위한 보완이 필요한 경우에는 현장실정에 맞는 공청설계도, 계통도 등을 작성하여 주공의 승인을 받아 시설한다.
    • 당해지역이 채널별 또는 전반적으로 난시청지역일 경우에는 3.11 현장품질관리에 따라 난시청 유형별로 분류하여 단지내에서 가장 양호한 화질을 얻을 수 있도록 원인 및 대책을 충분히 검토하여 설계변경 요청하고 주공의 승인을 득하여 시행하여야한다.
    • 수급인은 당해 건설공사로 인하여 인근주택 등에 TV난시청 발생이 예상되는 지역이 있을 경우 착공 전 및 골조 완성시기까지 해당지역의 TV수신 변동상태를 조사하여 그 결과를 주공에 제출하여야 한다.
    • 당해 건설지역 또는 인근지역의 난시청 여부 사전조사 소홀로 인한 준공 후 난시청 발생시는 수급인 부담으로 보완공사를 시행하여야 한다.
    • 장치함은 접지공사를 하여야 한다.
    • 케이블 입선 후 배관구를 충진하여 결로를 방지하여야 한다.
    • 기기의 써지내성 : 기기의 외부로 인출하는 전원 입/출력 및 신호/통신단자에 다음의 일정써지를 인가하여도 이상없이 정상동작하여야 한다.
  • 시험기기 : 수급인은 핵심 시험기기를 갖추어야 한다.

시공전협의

  • 전기공사 수급인과 증폭기함 전원배관, 배선 및 콘센트설치에 관하여 협의하여야 한다.
  • HEAD END 설치시에는 방송시설, 설비의 라지에이터 설치 등과의 중복여부를 해당 수급인과 협의하여야 한다.

운반, 보관 및 취급

  • 공청자재는 온도, 습도에 영향을 받지 않도록 운반, 보관 및 취급하여야 한다.

 자재부문  ......................................................................................................................................................

일반사항

  • TV종합 수신 시스템에 사용되는 자재는 KBS 1,2, EBS, MBC, 지역민방 등(FM라디오포함)의 지상파(아날로그 및 디지털), 무궁화위성방송(KBS1, KBS KOREA), 외국위성방송(NHK, STAR) 및 종합유선방송(Cable TV) 시청에 적합한 것으로 사용하여야 한다.
  • TV공청설비 자재는 지상파(아날로그 및 디지털, 54MHz∼752MHz) 및 종합유선방송(상향 : 5.75MHz∼41.75MHz, 하향 : 54MHz∼750MHz)을 수용할 수 있어야 한다.

안테나(ANTENNA)       지상파안테나사진       위성안테나사진   


  • 기본구성
    • 지상파 수신용 VHF-LOW(FM 라디오 포함), VHF-HIGH, UHF(아날로그 및 디지털) 등의안테나, 무궁화 위성방송 및 외국 위성방송 수신안테나를 기본으로 설치한다. 단,아나로그 및 디지털용 UHF 안테나는 수신방향이 동일하며 수신전계강도에 기능상문제가 없을 경우 1개의 안테나를 사용할 수 있다.
  • 지상파 수신용 안테나
    • 안테나 및 지지금구는 스테인리스를 사용하고 급전부는 완전방수 구조로 한다.
    • 텔레비전방송신호를 양호하게 수신할 수 있도록 설계제작되어야하며 기계적, 화학적으로 내구성이 우수하여야 한다.
    • 수신안테나와 동축케이블 접속부는 방수구조이어야 하며, 임피던스정합 회로가 내장되어 직접 동축케이블을 접속할 수 있어야 한다.
  • 수신안테나(SAT Parabola Antenna)
    • 위성 안테나는 알루미늄 또는 FRP, 철판 등의 재질로서 도전재료를 도포한 후 내구성이 좋은 도료로 코팅한다.
    • 내풍속40(m/sec)에 견딜수 있도록 견고하게 지지하고 안테나반사경에 눈(Snow) 이 부착되지 않게 설치하므로서 눈 으로 인한 이득이 저하되지 않도록 한다
    • 적도 상공에 떠 있는 정지위성으로부터 전파를 수신하여 집속하는 기능을 가져야한다
  • 위성방송 저잡음 변환 콘버터(Low Noise Block Converter)
    • 위성방송 파라볼라안테나로 부터 수신하여 집속된 전파를 S-IF(0.95GHz~2.150GHz) 신호로 변환하여 충실히 증폭할 수 있어야 한다.
    • 우수에 견딜수 있는 방수형 구조로 제작 하여야 한다
    • 입력전원은 위성방송 수신기(Tuner)의 위성안테나 단자로부터 동축케이블을 통하여 공급 받을 수 있는 구조로 제작 하여야 한다.

지상파 신호수신 장치

  • 지상파 신호수신 장치함       시공사진1      시공사진2      

     지상파 신호수신 장치함(일반)

      1. 함의 크기는 설계도면을 기본으로하되 현장여건에 따란 설계변경 한다.
      2. 함이 노출형인 경우 함 및 문짝은 강판두께 1.6mmt 이상으로 하여야 한다.
      3. 함이 매입형인 경우 함은 강판두께 1.6mmt 이상, 문짝은 스테인리스(27종) 두께1.5mmt 이상으로 헤어라인 마감이어야
         한다(전비는 표준상세도에선 1.2mmt인데 1.2mmt가 맞다고 봄).
      4. 함에는 콘센트(2구 접지극부 노출형)를 전기공사 수급업체와 협의하여 설치하여야 한다.(전기공사 시공분)
      5. 장치함의 시건장치는 2중이며, 자물쇠걸이는 함에 견고하게 부착한다.
      6. 장치함은 접지공사를 하여야 한다.
      7. 케이블 입선 후 배관구를 충진하여 결로를 방지하여야 한다.
      8. 함의 크기가 기본규격(1000*1200) 이상인 경우 양면개방형으로 제작을 권장한다.(표준상세도:한쪽개폐)
      9. 문짝에는 통풍구를 둔다.
      10. 사진에서 함내 케이블정리를 위해 PVC닥트를 사용하는데 케이블의 굴곡이 심하게 발생할 수 있다 하여 사용을 못하게
           하는 경우가 있다. 그러나 함의 크기를 충분히 크게 변경하지 않는한 닥트를 이용하지 않더라도 다소 무리한 굴곡을
          피할 수가 없고 또한 닥트내 케이블 인출구 2개를 오픈하면 심한 굴곡을 완화 시킬 수 있기 때문에 닥트 사용여부에
          큰 의미를 둘 필요는 없다. 케이블의 굴곡을 피하기 위해선 현장여건에 따른 장비의 리스트가 결정되면 함의 크기를
          여유있게 설계변경하고 다음 시공시 장비의 배치를 최적화 한다.(시공도 작성후 작업필수)
      11. 문짝에는 장비배치에 따른 상세계통도를 제작하여 부착한다(권장).     
    시공사진예       
      12. 사진은 현장기술자가 TV시공전문회사에 의존하지 않고 직접 참여하여 전기 시공기술을  인지하여 처리하였으며 또한
           회로도 및 표찰을 직접 취부 하였다.   
      13. EPS실에 설치되는 경우 가능하면 옥탑층(계단실 최상층)으로 위치변경을 권장한다.  
      14. 사진은 하나의 시공사례임    
    다른주장치함으로     옥내장치함으로        
                                                                                                                                       ... provided by lefun(2004)  

     

     지상파 신호수신 장치함(일반)

      1. 함의 크기는 설계도면을 기본으로하되 현장여건에 따란 설계변경 한다.
      2. 함이 노출형인 경우 함 및 문짝은 강판두께 1.6mmt 이상으로 하여야 한다.
      3. 함이 매입형인 경우 함은 강판두께 1.6mmt 이상, 문짝은 스테인리스(27종) 두께1.5mmt 이상으로 헤어라인
         마감이어야 한다(전비는 표준상세도에선 1.2mmt인데 1.2mmt가 맞다고 봄).
      4. 함에는 콘센트(2구 접지극부 노출형)를 전기공사 수급업체와 협의하여 설치하여야 한다.(전기공사 시공분)
      5. 장치함의 시건장치는 2중이며, 자물쇠걸이는 함에 견고하게 부착한다.
      6. 장치함은 접지공사를 하여야 한다.
      7. 케이블 입선 후 배관구를 충진하여 결로를 방지하여야 한다.
      8. 함의 크기가 기본규격(1000*1200) 이상인 경우 양면개방형으로 제작을 권장한다.(표준상세도:한쪽개폐)
      9. 문짝에는 통풍구를 둔다.
      10. 사진에서 함내 케이블정리를 위해 PVC닥트를 사용하는데 케이블의 굴곡이 심하게 발생할 수 있다 하여 사용을 못하게
           하는 경우가 있다. 그러나 함의 크기를 충분히 크게 변경하지 않는한 닥트를 이용하지 않더라도 다소 무리한 굴곡을
          피할 수가 없고 또한 닥트내 케이블 인출구 2개를 오픈하면 심한 굴곡을 완화 시킬 수 있기 때문에 닥트 사용여부에
          큰 의미를 둘 필요는 없다. 케이블의 굴곡을 피하기 위해선 현장여건에 따른 장비의 리스트가 결정되면 함의 크기를
          여유있게 설계변경하고 다음 시공시 장비의 배치를 최적화 한다.(시공도 작성후 작업필수)
      11. 문짝에는 장비배치에 따른 상세계통도를 제작하여 부착한다(권장).    
    시공사진예        
      12. EPS실에 설치되는 경우 가능하면 옥탑층(계단실 최상층)으로 위치변경을 권장한다.
      13. 사진은 하나의 시공사례임    
    다른주장치함으로              옥내장치함으로                          
                                                                                                                                       ... provided by lefun(2004)   

                    
    • 함의 크기는 설계도면에 따른다.
    • 함이 노출형인 경우 함 및 문짝은 강판두께 1.6mmt 이상으로 하여야 한다.
    • 함이 매입형인 경우 함은 강판두께 1.6mmt 이상, 문짝은 스테인리스(27종) 두께1.5mmt 이상으로 헤어라인 마감이어야 한다.
    • 함에는 콘센트(2구 접지극부)를 전기공사 수급업체와 협의하여 설치하여야 한다.(전기공사 시공분)
    • 장치함의 시건장치는 2중이며, 자물쇠걸이는 함에 견고하게 부착한다.
    • 함 도장은 소부도장이나 정전분체도장으로 하여야 한다.
    • 색상은 MUNSELL NO. 5Y 7/1를 원칙으로 하며, 색상은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.
    • 장치함은 접지공사를 하여야 한다.
    • 케이블 입선 후 배관구를 충진하여 결로를 방지하여야 한다.
    • 시공완료후 상세회로도를 장비배치에 맞게 제작하여 문짝에 취부한다(시공부분).     시공사진1       

       TV 지상파 신호수신 장치함 상세회로도

        1. TV공청설비 공사는 대부분(거의 모두) 전문업체가 공사를 하게 되는데 현장책임자(현장대리인 및 현장소장)가 기술적으로
           접근하지 않아 현장점검시 현장책임자가 시스템을 전혀 이해하지 못는 사례가 종종 발생한다.
        2. 전반적인 시스템은 관심만 있으면 쉽게 이해할 수 있으므로 직접 관리요하며 전문기술자를 감독원(감리원)에게 보내고
           현장책임자는 뒤로 빠지는 일은 없도록 해야한다.
        3. 또한 각 장치함의 상세회로도를 장비배치와 동일하게 작성하여 문짝에 부착토록 한다.    
      장치함사진     장비표찰사진 
        4. 사진은 장비배치에 정확하게 맞게 시공한 사례임
                                                                                                                                         ... provided by lefun(2004) 

  • 대역통과 여과기(Band Pass Filter)         시공사진1      

     대역통과여과기(Band Pass Filter)

      1. 안테나로 부터 수신된 다채널신호중 해당채널의 신호대역만 통과시키는 기능을 갖추어야 한다.
      2. 디지털 방송용은 광대역 여파기를 사용하여야 한다.
      3. 설치수량은 채널수에 따른다.
      4. 사진은 하나의 시공사례임  
               
    장치함전체사진              
                                                                                                                                       ... provided by lefun

                          
    • 안테나로 부터 수신된 다채널신호중 해당채널의 신호대역만 통과시키는 기능을 갖추어야 한다.
    • 디지털 방송용은 광대역 여파기를 사용하여야 한다.
  • 전치증폭기(PRE Amplifier), 광대역증폭기(Amplifier)      광대역증폭기  

              

     광대역증폭기(Amplifier)

      1. 입력신호를 VHF LOW-HIGH, UHF(아날로그 및 디지털)대역으로 분리하여 전치기로 증폭한후
         (수신값이 낮은 경우에만 적용) 다시 혼합하여 광대역증폭기로 증폭, 출력하여야 한다.
      2. 방송신호를 증폭할 수 있어야 한다.
      3. 수동으로 출력신호의 세기를 조정할 수 있어야 한다.
      4. 감쇄기(Attenuator)로 입력신호레벨을 감쇄할 수 있어야 한다.
      5. 사진은 하나의 시공사례이며 모양은 제조회사별로 다르다.  
              
    장치함전체사진         
                                                                                                                                       ... provided by lefun(2004) 

    • 입력신호를 VHF LOW-HIGH, UHF(아날로그 및 디지털)대역으로 분리하여 증폭한후 다시 혼합(광대역증폭기)하여 출력하여야 한다.
    • 채널전용 안테나를 설치한 경우에는 전치증폭기가 각 수신채널별 텔레비전 방송신호를 증폭할 수 있어야 한다.
    • 수동으로 출력신호의 세기를 조정할 수 있어야 한다.
    • 감쇄기(Attenuator)로 입력신호레벨을 감쇄할 수 있어야 한다.
  • 주파수변환기(Channel Converter)    
    • 주파수 안정도가 높아야 하며, 변환하고자하는 텔레비전방송신호의 대역통과 여파기회로가 내장되어 있어야 한다.
  • 레벨조정기(Level Setter)      시공사진1      

     레벨조정기(Level Setter)

      1. 6국용으로 설치한다.(사진은 7국용임)
      2. 사진은 하나의 시공사례이며 모양은 제조회사별로 다르다.  
              
    장치함전체사진         
                                                                                                                                       ... provided by lefun(2004) 

     
  • 보호기(Surge Protector)     시공사진1         

     보안기(Surge Protector)

      1. 낙뢰 또는 강전류 전선과의 접촉 등에 의한 이상전류 또는 이상전압의 유입을 제한하거나 차단하여야 한다.
      2. 보안기 접지는 3종 접지를 한다.
      3. 설치위치는 안테나로부터 인입하는 최상단에 설치한다.
      4. 사진은 하나의 시공사례임
               
    장치함전체사진              
                                                                                                                                       ... provided by lefun(2004) 

     
    • 낙뢰 또는 강전류 전선과의 접촉 등에 의한 이상전류 또는 이상전압의 유입을 제한하거나 차단하여야 한다.
    • 보안기 접지는 3종 접지를 한다.

주전송장치(HEAD END)         방재실장비일반1     방재실장비일반2      

 관리동 방재실 일반

 1. 방재실은 여러 공종(전기,통신,소방,기계 등..)의 장비가 배치되므로 사전에 정확한 협의(건축포함)를 하여 건축면적의
    여유를 검토하고 확정된 면적에선 여러여건을 고려하여 배치를 확정한다.

 2. 특히 숙직과 겸용하는 경우가 있는데 가능하면 설계변경하여 분리하고 바닥은 access floor로 한다.

 3. 내부공간 확보를 위해 뒷면을 지나치게 좁게 하는데 점검/보수를 할 수 있도록 충분히 공간을 둔다.

 4. 가능하면 장비(RACK)의 크기(높이)와 색상을 맞춘다(사진참조)
 
 5. 인터폰(승강기용, 세대용, 상호식용)은 관리주체가 관리소에 설치를 요구하는 경우가 많으므로 예비배관을 한다
    (설계변경)
 
 6. 각종 장비(TV HEAD END RACK, 방송AMP RACK, R형 수신반)는 상부에 환기팬을 설치하여야 하며 FAN은 220[V]용
    10[W]이상으로 온도에 따라 자동 작동(하부사진 참조)하여야 한다   
시공사례          
 
 7. 각 장비에는 관리주체가 쉽게 알 수 있도록 명판 및 취급설명서가 설치(또는 부착)되어 있어야 한다.
 
          
다른설치사례  
                                                                                                                                 ... provided by 이영근(2006)

 관리동 방재실 일반

 1. 방재실은 여러 공종(전기,통신,소방,기계 등..)의 장비가 배치되므로 사전에 정확한 협의(건축포함)를 하여 건축면적의
    여유를 검토하고 확정된 면적에선 여러여건을 고려하여 배치를 확정한다.

 2. 특히 숙직과 겸용하는 경우가 있는데 가능하면 설계변경하여 분리하고 바닥은 access floor로 한다.

 3. 내부공간 확보를 위해 뒷면을 지나치게 좁게 하는데 점검/보수를 할 수 있도록 충분히 공간을 둔다.

 4. 가능하면 장비(RACK)의 크기(높이)와 색상을 맞춘다(사진참조) 

 5. 인터폰(승강기용, 세대용, 상호식용)은 관리주체가 관리소에 설치를 요구하는 경우가 많으므로 예비배관을 한다
    (설계변경)

 6. 각종 장비(TV HEAD END RACK, 방송AMP RACK, R형 수신반)는 상부에 환기팬을 설치하여야 하며 FAN은 220[V]용
    10[W]이상으로 온도에 따라 자동 작동(하부사진 참조)하여야 한다   
시공사례          
 
 7. 각 장비에는 관리주체가 쉽게 알 수 있도록 명판 및 취급설명서가 설치(또는 부착)되어 있어야 한다.

       
다른설치사례   
                                                                                                                                

        
  • 일반사항
    • 주전송장치 (cable HEAD antenna END)의 구성은 채널전용 자동이득조정 증폭기(CHANNEL AGC AMPLIFIER), 디지털 신호처리기(Digital Signal Processor), 혼합기(Combiner), 분리기(Divider), 주증폭기(HeadAMP), 위성분배기(SAT Splitter), 위성방송수신기(Sat Tuner), 변조기(Modulator)등으로 구성하며, 신호감시시설로서 신호의 유무 및 특성을 감지하기 위하여 14” TV Monitor를 설치한다.
    • Head End를 구성하는 기기는 Rack에 조립 사용하는 구조이어야 한다.
  • 랙크(RACK)
    • 19” 형 Standard형으로 제작되어 여러가지 기능의 판넬을 자유자재로 부착할 수있어야 하며, 현장 여건에 적합하도록 크기를 임의로 선택할 수 있어야 한다. 또한향후 추가 채널 증설 및 기기의 발열에 대비하여 여유 Blank 및 디지털 TV 설치공간을 확보한다.
    • 전면판은 알루미늄 2.5mmt Dotted-line마감 기타는 철판1.6mmt이상으로 제작되며 도장은 인산염 피막처리후 분체도장을 하여야 하며 상하 좌우 조립식으로 운반등에 편리하여야 한다.
    • Rack의 상단에는 통풍구(Fan 부착)를 설치하고, 판넬고정구는 볼트 1/2개 간격으로 한다.
    • 색상은 Munsell NO. 5Y 7/1를 원칙으로 하며, 색상은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.
  • 분리기(Divider)
    • 주파수범위 5.75~750(MHz)
    • RF 신호를 분배하는 기기이다.
  • 채널전용 자동이득조정증폭기(Channel AGC Processor)
    • TV 안테나로부터 수신된 TV 신호레벨의 변동, 인접채널의 혼신, 수신채널별 레벨편차가 큰 경우에 안정된 증폭기능을 가져야 한다.
    • AGC 방식으로 임피던스 특성과 스프리어스 억제등으로 고품질 레벨 송출이 가능하여야 한다.
    • 입/출력에 고성능 대역통과 여파기를 사용하여 대역외 감쇄량을 크게하여야 한다.
    • 수신전계강도 변동에 신속히 대처하여 출력레벨의 안정화를 기하여야 한다.
  • 위성분배기(SAT Splitter)
    • 파라볼라안테나의 저잡음변환콘버터(LNB)로부터 인입된 위성방송신호(950MHz∼1,450MHz)를 임피던스의 변화없이 위성방송수신기에 분배하는 기능으로 제작하여야 한다.
    • 위성분배기는 Rack내의 적정위치에 설치하여야 한다.
    • 입력단자와 출력단자 사이에 전원이 통과하는 구조로 제작하여야 한다.
  • 위성분배기(SAT Splitter)
    • 파라볼라안테나의 저잡음변환콘버터(LNB)로부터 인입된 위성방송신호(950MHz∼1,450MHz)를 임피던스의 변화없이 위성방송수신기에 분배하는 기능으로 제작하여야 한다.
    • 위성분배기는 Rack내의 적정위치에 설치하여야 한다.
    • 입력단자와 출력단자 사이에 전원이 통과하는 구조로 제작하여야 한다.
  • 위성방송 수신기(SAT Tuner)
    • 위성방송 수신용으로 PLL(Phase Loop Lock)디지탈 방식에의한 주파수 선택방식으로 안정된 화면을 유지하도록 하여야 한다.
    • 수신기의 위성안테나 입력단자로부터 저잡음변환콘버터(LNB)에 필요한 전원을 공급할 수 있도록 제작하여야 한다.
  • 변조기(MODULATOR)
    • LED LAMP의 점등으로 신호의 과변조등 기기의 동작상태를 쉽게 파악 할 수 있어야 한다.
    • 출력채널 고정 또는 가변형으로서 인접채널의 영향을 받지 않아야 하며, 고품질의 신호특성을 얻어야 한다.
  • 혼합기(COMBINER)
    • 채널전용 자동이득조정증폭기(Channel AGC Amplifier) 및 변조기(Modulator)에서나오는 여러개의 RF신호를 혼합하여 1개의 신호원으로 공급하여야 한다.
    • 주파수 범위는 5.75-750MHz이다.
    • 혼합분배방식이며, 접지 및 실드방사효과가 우수하여야 한다.
  • 주 증폭장치(Head Amplifier)
    • 채널전용 자동이득조정증폭기(Channel AGC Amplifier) 및 변조기(Modulator)에서나오는 각 채널별 신호를 혼합기(Combiner)로 합성시 발생되는 손실을 충분히 보상하여 증폭할 수 있는 기능 갖추어야 한다.
  • 방향성결합기(Directional Coupler)
    • 종합유선방송(Cable TV) 설치시 종합유선방송국(SO)에서 설치한다.
  • 칼라 TV
    • 종합유선방송(Cable TV)을 수신할 수 있는 기능을 내장한 14”이상의 제품이어야 한다.
  • 전력분배기(Power Distributor)
    • RACK에 전원을 공급하는 기기로서 안정된 전압을 HEAD END에 공급 분배하는 기기 이어야 한다.
  • 전원공급기(Power Supply)
    • 전송로에 설치되어 있는 각종 증폭기의 동작을 위해 AC 60V 전원을 전송로에 공급하는 기기로서 출력전원과 TV신호를 합성하는 기능을 내장 또는 외장하여야 한다.
  • 위성증폭기(SAT AMP)
  • 신호처리기(TV Signal proce ssor)
    • 아날로그방식은 중간주파수 변환부에서 영상, 음성신호를 분리 증폭하여야 한다.
    • 아날로그방식은 출력채널 고정형 또는 가변형으로서 인접채널의 영향을 받지 않아야 하며 고품질의 신호특성을 얻어야 한다.
    • 디지털방식은 입출력채널 가변형으로서 그룹으로 전송되는 지상파 디지털방송의 채널별 파일로트 주파수를 기준으로 하여 해당 채널의 신호를 검출후 특성을 보정 증폭하여 입력채널과 동일채널 또는 다른 채널로의 송출이 가능하여야 한다.
  • 상부에 환기팬을 설치하여야 하며 FAN은 220[V]용 10[W]이상으로 온도에 따라 자동 작동(하부사진 참조)하여야 한다 
          
      시공사진1       

     TV HEAD END RACK, 방송AMP RACK, R형 수신반 장비 환기팬

      1. 방재실에 들어가는 각종 장비(TV HEAD END RACK, 방송AMP RACK, R형 수신반)는 상부에 환기팬을 설치하여야 하며
         FAN은 220[V]용 10[W]이상으로 온도에 따라 자동 작동(하부사진 참조)하여야 한다.

      2. 수동으로만 작동(상부사진)토록 하면 관리소 직원이 온도에 따라 동작시켜야만 하므로 거의 무용지물이라 볼 수 있음.
          [제품은 온도조절기가 있는 것으로 시공을 권장함(단순 온도센서만 있는 것은 불량이 많고 설정온도를 조절할 수 없어
           실용적이지 못함)]

      3. 제작도면 승인 및 장비 반입시 확인 바람.

            
    방재실장비일반1           방재실장비일반2      

                                                                                                                                      

장치함     시공사진1    시공사진2     

  • 함의 크기는 설계도면에 따른다.
  • 함이 노출형인 경우 함 및 문짝은 강판두께 1.6mmt 이상으로 하여야 한다.
  • 함이 매입형인 경우 함은 강판두께 1.6mmt 이상, 문짝은 스테인리스(27종) 두께1.5mmt 이상으로 헤어라인 마감이어야 한다.
  • 증폭기에 AC전원 공급이 필요한 장치함에는 콘센트(2구 접지극부)를 전기공사 수급업체와 협의하여 설치하여야 한다.(전기공사 시공분)
  • 장치함의 시건장치는 2중이며, 자물쇠걸이는 함에 견고하게 부착한다.
  • 함 도장은 소부도장이나 정전분체도장으로 하여야 한다.
  • 색상은 MUNSELL NO. 5Y 7/1를 원칙으로 하며, 색상은 현장여건에 따라 변경할 수 있다.
  • 옥내장치함은 공청설비와 종합유선방송설비 사이를 칸막이 하여야 한다.

간선증폭기, 간선분기증폭기(Trunk amplifier, Trunk Bridger Amplifier)

  • 케이블의 손실특성에 의하여 감쇄된 상향대역신호 및 하향대역신호를 균일하게 증폭할 수 있어야 하며, 수동으로 출력신호의 세기를 조정할 수 있어야 한다.
  • 등화기 및 감쇄기로 입력레벨을 등화 또는 감소 할 수 있어야 한다.
  • 증폭기내부의 등화기는 케이블특성에 따른 전송주파수별 레벨편차를 보상할 수 있어야 하고, 감쇄기는 과한 입력레벨을 적절하게 감쇄할 수 있어야 한다.
  • 직접 동축케이블로부터 전원을 공급 받을 수 있어야 하며, 공급되는 전원을 수동으로연결 또는 차단할 수 있어야 한다.
  • 외함은 산화되지 않고 방수, 방습 및 전자파 차폐 특성이 우수한 알루미늄 합금재질을 사용한 다이캐스팅 하우징(AL DIECASTING HOUING)으로 내구성 및 내수성이 우수하여야 한다.

분기기(TAP OFF), 분배기

  • 주파수범위 5.75~750MHz
  • 전류 통과형 및 비통과형으로 구분한다
  • 사용 안하는 단자는 75Ω 종단기(Dummy)로 차단하여야 한다.      시공사진1          
  • 전원이 통과되는 부분의 분배기 및 분기기는 옥외용을 사용할 것.

     종단기(Dummy)

      1. 유휴분배단자 및 유휴분기단자는 사용회선에 영향을 미치지 아니하도록 75Ω 의 종단기(Dummy)를 설치하여야 한다.
      2. 아웃렛의 사용하지 않는 단자에도 설치하여야 한다.  
      3. 구내전송선로의 증폭기, 분리기 등의 유휴에도 반드시 종단기를 설치 하여야 한다.       
      4. 사진은 하나의 시공사례임.
                                                                                                                                       ... provided by lefun(2004) 

구내증폭기(Indoor Type Amplifier)

  • 케이블의 손실특성에 의하여 감쇄된 상향신호 및 하향신호를 채널별로 균일하게 증폭할 수 있어야 하며, 수동으로 출력신호의 세기를 조정할 수 있어야 한다.
  • 등화기 및 감쇄기로 입력레벨을 등화 또는 감소 할 수 있어야 한다.
  • 증폭기내부의 등화기는 케이블특성에 따른 전송주파수별 레벨편차를 보상할 수 있어야하고, 감쇄기는 과한 입력레벨을 적절하게 감쇄할 수 있어야 하며, 증폭기와 접속 사용이 용이하여야 한다.
  • 직접 동축케이블부터 또는 별도의 전력선으로부터 전원을 공급 받을 수 있어야 하며, 공급 되는 전원을 수동으로 연결 또는 차단할 수 있어야 한다.

고주파 동축케이블

TV유니트(TV Unit)

  • TV유니트는 하이브릿트형으로 사용주파수는 5.75~750MHz(양방향)이며, 플레이트 또는 유니트 전면 사출물에 CATV라 조각한다.
  • 종단형 유니트에는 75Ω 의 유휴 종단저항이 부착되어야 한다.     시공사진1      

종단기(Dummy)

  •  유휴단자에는 시공한다.     시공사진1            

커넥터(Connector) 

 시공부문  ......................................................................................................................................................

배관

  • 배관은 배관공사 섹션에 따른다.
  • 안테나에 설치하는 배관종단에는 웨더캡을 설치하여야 한다.      시공사진1          

배선

  • 배선은 배선공사 섹션에 따른다.

안테나 설치     시공사진1        시공사진2   

  • 지상파 수신 안테나 설치는 상세도에 의하여 건설되는 지역에 수신되는 채널에 맞는 안테나를 선정, 현장에서 골조공사 착공전에 수신레벨을 측정하여 단지내에서 수신레벨이 양호한 동의 옥탑2층 옥상바닥에 설치하며 위치 변경시 설계변경 조치한다.
  • 지상파 수신 안테나는 높이 방향등을 조정한후 지지마스터에 견고하게 설치하여야 한다.
  • 무궁화 및 외국위성방송 수신 안테나는 인근동 옥상 바닥 등에 내풍속 40(m/sec)에견딜수 있도록 견고하게 설치하여야 하며 글레어런스 확보가 용이하게 안테나를 설치하여야 한다.
  • TV안테나(암 및 소자)와 피뢰침 지지용 파이프는 서로 닿지 않도록 하여야 한다.
  • 수급인은 전기공사수급인과 TV 안테나 및 피뢰침 설치위치를 시공전에 미리 협의하여야 하며, TV안테나는 피뢰침 보호각(60º) 범위내에 포함되도록 시공하여야 한다.   표준상세도1        시공사진1      

     안테나(공중파)/피뢰침 표준상세도

      1. 피뢰침은 피보호물이 입체각 60° 범위내에 포함되도록 설치하여야 한다

      2. 기본설계도면대로 시공하면 60° 범위내에 포함되나 TV안테나의 설계변경으로 높이가 상향으로 조정되는 경우 피뢰침도
         보호각 유지를 위해 같이 높아져야한다.      
    미조치사례   
     
      4. TV안테나(암 및 소자)와 피뢰침지지용 PIPE는 서로 닿지 않도록 함

      5. TV안테나 및 피뢰침지지용 지선은 가각 3방향으로 고정함

      6. 콘크리트기초의 위치는 현장여건에 따라 조정될 수 있음

      7. 50mm 아연도강관과 32mm 아연도강관 사이에는 방수제(피치)를 충전함     
    대안시공사례  
     
      8. 피뢰침 돌침은 동제품으로 함  
       
      9. 앵카 및지지금구는 용융아연도금 제품을 사용함      
    미흡시공사례

      10.   일반시공사례         이온방사형(광역)피뢰침시공사례             
                                                                                                                                       

     이온방사형(광역 피뢰침) 설치공사

      1. 피뢰설비는 일반적으로 돌침방식, 이온방사형(일명 광역피뢰침), BDAT(쌍극자공간전하방전분사형)방식이 있는데 주공에
         돌침방식만 인정하고 있다.(다른 방식엔 KS 기준이 없기 때문임)

      2. 돌침방식이 갖는 단점을 보완하기 위하여 다른방식(특히 이온방사형)으로 변경코자 하는 현장이 있고 또한 어떤 지자체에
         서는 사업승인조건에 이온방사형을 요구하기도 한다.

      3. 주공에선 턴키지구에 한정적으로 적용한 사례가 있음

      4. 사진은 대전관저 지구에 시공한 참조 자료임.    
    돌침방식시공일반      
                                                                                                                                       

  • TV 안테나 및 피뢰침 지지용 지선은 각각 3방향으로 고정하여야 한다.
  • 콘크리트 기초의 위치는 현장여건에 따라 조정될 수 있다.
  • 위성 안테나지지용 기초(높이 100mm)를 설치하며, 설치위치는 현장 여건을 감안하여 감독과 협의후 설치하여야 한다.
  • 기초의 크기 및 안테나 지지용삼각대는 제조업자의 제작도면에 따른다.
  • 안테나가 건축옥탑 지붕층에 설치되는 곳은 건축과 협의하여 안전난간을 설치한다.       시공사진1   

     피뢰침/안테나 설치부위 안전난간

      1. 옥탑지붕층은 건축에 안전난간이 설계되어 있지 않다.
      2. 그러나 안테나가 설치되는 부분은 입주후에도 점검이 이루어지는 부분이므로 안전난간 설치가 꼭 필요하다.
      3. 그러므로 사전에 건축과 협의하여 해당동에는 설계변경을 요청하여 적용하여야 한다.
      4. 사진은 하나의 사례임
                                                                                                                                      ... provided by lefun(2004) 

     

  • 지상파 및 위성안테나에 채널별 명판 취부를 권장한다.         시공사진1    

     안테나 명판

      1. TV공청설비 공사는 대부분(거의 모두) 전문업체가 공사를 하게 되는데 현장책임자(현장대리인 및 현장소장)가 기술적으로
         접근하지 않아 현장점검시 현장책임자가 시스템을 전혀 이해하지 못는 사례가 종종 발생한다.
      2. 전반적인 시스템은 관심만 있으면 쉽게 이해할 수 있으므로 직접 관리요하며 전문기술자를 감독원(감리원)에게 보내고
         현장책임자는 뒤로 빠지는 일은 없도록 해야한다.
      3. 또한 안테나에도 입주후 관리가 편리하도록 명판 취부를 권장한다.
      4. 사진은 명판을 내구성을 고려해 매우 견고하게 취부하였는데 좌측상부(지상파안테나 부분)에서 "공청안테나"를
          "지상파안테나" 로  각 단별(최근설계는 기본 5단임) 수신점(예:남산, 관악산 등..) 및 채널별 방송명기(MBC, SBS 등...)를
         추가해야 한다.(좌측 아래사진 참조)
      5. 우측 위성안테나는 큰 이름을 "위성안테나"로 하고 "무궁화, 홍콩방송, 일본방송" 등 해당사항을 명기바란다.
         채널별 명기도 정확하게 할 수 있도록 요함(표준상세도 참조 및 우측 아래사진 참조)
      6. 중요한 것은 정확한 명기와 내구성임.
      7. 사진은 하나의 사례임
                                                                                                                                      ... provided by lefun(2004)   

              

     

증폭기 및 장치함         시공사진1    시공사진2    

  • 증폭기는 입출력 및 전원단자에 서어지(Surge)전압에 견디는 피뢰설비를 하고 접지 하여야 한다.
  • 증폭기의 전원공급은 전기공사에 포함한다.
  • 장치함의 크기 및 형상은 설계도면에 따른다.
  • 장치함내에는 9mmt 이상의 합판을 사용하여야 한다.
  • 장치함 전비이면에 각 세대별 회로도를 부착하여야 한다.     옥내장치함회로도    지상파수신장치함 회로도      
  • 장치함 내부 배관중 외기의 접하는 함은 케이블 입선 후 배관구를 충진하여 결로를 방지하여야 한다.
  • 종합유선방송설비용 장치함에는 전원 및 접지시설을 하여야 한다(배관, 배선 및콘센트는 전기공사 시공분임).
  • 장치함내 중요장비 및 라인별 명판을 취부한다.(권장)        시공사진1    

     장치함내 장비표찰

      1. TV공청설비 공사는 대부분(거의 모두) 전문업체가 공사를 하게 되는데 현장책임자(현장대리인 및 현장소장)가 기술적으로
         접근하지 않아 현장점검시 현장책임자가 시스템을 전혀 이해하지 못는 사례가 종종 발생한다.
      2. 전반적인 시스템은 관심만 있으면 쉽게 이해할 수 있으므로 직접 관리요하며 전문기술자를 감독원(감리원)에게 보내고
         현장책임자는 뒤로 빠지는 일은 없도록 해야한다.
      3. 또한 각 장치함의 상세회로도를 장비배치와 동일하게 작성하여 문짝에 부착토록 한다.    
    회로도사진   
      4. 사진은 회로도와 별도로 장비 및 라인별 표찰을 입주자 편의를 고려하여 시공했다.
      5. 사진은 하나의 시공사례임
                                                                                                                                       ... provided by lefun(2004) 

     

고주파 동축케이블 시공

  • 배선은 전선관 및 박스 내부의 공사잔재나 물기 등을 청소한 후 입선하여야 한다.
  • 관내입선시 꼬임 등으로 인한 변형으로 케이블 특성에 나쁜 영향이 가지 않도록 하여야 한다.
  • 기기용 박스와 풀박스내의 동축케이블은 곡률반경이 케이블 직경의 6배 이상이어야 한다.
  • 모든 기기의 케이블 접속부분은 F형 커넥터(F-Crimp형)를 사용하여야 하며, 기기단자에 접속되는 경우를 제외하고 상호 접속하여서는 안된다.
  • 고주파 동축케이블을 부속기기와 연결시 전문공구를 사용하여 접속에 충실하여야 한다.
  • 커넥터 작업후 열수축 튜브를 사용하여 방수방식 연결개소 풀림등이 없도록 하며 커넥터를 보호 하여야 한다.

방향성결합기

  • 방향성결합기는 종합유선방송(Cable TV) 설치시 종합유선방송국(SO)에서 설치할 수 있도록 필요한 공간을 확보한다.

분배기 및 분기기

  • 유휴분배단자 및 유휴분기단자는 사용회선에 영향을 미치지 아니하도록 75Ω 의 종단기(Dummy)를 설치하여야 한다.
         
    시공사진1         

커넥터 및 종단기

  • 구내선로의 케이블과 설비간접속 및 연속된 설비간의 접속은 규격이상의 F형 커넥터를 사용하여야 한다.
  • 구내전송선로의 증폭기, 분리기 등의 유휴 단자는 반드시 75Ω 의 종단기(DUMMY)를설치 하여야 한다.      시공사진1     
  • 동축케이블의 종단은 케이블종단에 커넥터를 취부한후 JJ형 아답터 (Jack + Jack)를 이용하여 종단처리 하여야 한다.
  • 커넥터 취부후 설비간 접속시 전용공구를 사용하여 단단히 조일수 있도록 조치한다.

직렬단자

  • 설계도면에 표시된 용도에 따라 중간형, 종단형 또는 중간분기형을 설치하여야 한다.
  • 동축케이블을 아웃렛에 연결할 때 케이블심선에 영향을 받지 않도록 작업을 하여야 한다.
  • 아웃렛의 사용하지 않는 단자는 75Ω 의 종단기(Dummy)를 설치하여야 한다.       시공사진1    
         

접지

  • 접지공사의 대상기기, 종류 및 위치는 설계도면에 따른다.
  • 증폭기함의 접지공사시에는 배관공사 섹션을 참고하여 시공하여야 한다.
  • 접지는 접지공사 섹션에 따른다.

현장품질관리

  • 화질 및 전계강도
    • 화질 및 수신전계강도를 판단하는 TV 수상기에 필요한 화질평가는 아래와 같으며,화질평가는 채널별로 4이상을 유지하여야 한다.

화 질 평 가

방      해      척      도

비 고

   5 : 매우좋다

 5 : 방해가 없다

 

   4 : 좋다

 4 : 다소 방해를 받지만 화질에는 무관

 

   3 : 보통이다

 3 : 방해를 받지만 화면을 못 볼 상태가 아니다

 

   2 : 나쁘다

 2 : 방해가 많아 화면을 볼 수 없다

 

   1 : 매우 나쁘다

 1 : 수신 불가능

 

    • 나. 세대 TV유니트에서 수신전계강도는 65∼85db 이어야 하며 인접채널간은 3db 이내, 비인접 채널간은 10db 이내로 유지하여야 한다.
    • 화질평가는 칼라TV수상기를 세대별 최종단 유니트에 연결하여 측정한다.
    • 화질평가 결과가 시방을 충족시키지 못할 경우에는 시스템을 조정하거나 보완하여야 한다.

시공허용오차기준

  • TV장치함 수직 수평오차 : ± 2 mm

청소

  • 설치 작업이 끝난 경우에는 공사잔재 등이 없도록 청소하여야 한다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TV옥내 장치함

  1. 함의 크기는 설계도면에 따르되 현장여건에 따라 설계변경 한다..
  2. 함이 노출형인 경우 함 및 문짝은 강판두께 1.6mmt 이상으로 하여야 한다.
  3. 함이 매입형인 경우 함은 강판두께 1.6mmt 이상, 문짝은 스테인리스(27종) 두께1.5mmt 이상으로 헤어라인
     마감이어야 한다.(전비는 표준상세도에선 1.2mmt인데 1.2mmt가 맞다고 봄)
  4. 증폭기에 AC전원 공급이 필요한 장치함에는 콘센트(2구 접지극부 노출형)를 전기공사 수급업체와 협의하여 설치하여야
      한다.(전기공사 시공분) : 사진은 매입형으로 되어있는데 매입형으로 하면 전기전원접지선이 외함과 연접되므로 기존
     매입형으로 설계된 지구도 노출형으로 변경요한다.
  5. 증폭기는 입출력 및 전원단자에 서어지(Surge)전압에 견디는 피뢰설비를 하고 접지 하여야 한다.
  6. 장치함의 시건장치는 2중이며, 자물쇠걸이는 함에 견고하게 부착한다.
  7.옥내장치함은 공청설비와 종합유선방송설비 사이를 칸막이 하여야 한다.
  8. 문은 현장여건에 따라 양면개방형(특히 EPS실)으로 설치한다.
  9. 장치함 내부 배관중 외기의 접하는 함은 케이블 입선 후 배관구를 충진하여 결로를 방지하여야 한다.
  10. 분기기(coupler)가 설치되는 곳에 분배기(distributer)가 취부되는 일이 없도록 주의요함
     (사진에선 분기기가 붉은색으로 되어있어 구분이 쉬운데 제조사별로 틀리다)
  11. 배선정리는 곡률반경을 고려해 지나치게 꺽지 말고 타이 고정시에도 너무 무리하게 조이지 않도록 한다.
  12. 회로도는 내구성있게 제작하여 견고하게 취부하며 회로도는 장비배치와 동일하게 하여 장비함 전비이면에 취부
       한다.   
시공사진1             
  13. 사진은 하나의 시공사례임  
다른시공사례     지상파신호수신장치함(1)       지상파신호수신장치함(2)      

                                                                                                                                    ... provided by lefun(2004) 

 

 TV옥내 장치함

  1. 함의 크기는 설계도면에 따르되 현장여건에 따라 설계변경 한다..
  2. 함이 노출형인 경우 함 및 문짝은 강판두께 1.6mmt 이상으로 하여야 한다.
  3. 함이 매입형인 경우 함은 강판두께 1.6mmt 이상, 문짝은 스테인리스(27종) 두께1.5mmt 이상으로 헤어라인
     마감이어야 한다.(전비는 표준상세도에선 1.2mmt인데 1.2mmt가 맞다고 봄)
  4. 증폭기에 AC전원 공급이 필요한 장치함에는 콘센트(2구 접지극부 노출형)를 전기공사 수급업체와 협의하여 설치하여야
      한다.(전기공사 시공분) : 사진은 매입형으로 되어있는데 매입형으로 하면 전기전원접지선이 외함과 연접되므로 기존
     매입형으로 설계된 지구도 노출형으로 변경요한다.
  5. 증폭기는 입출력 및 전원단자에 서어지(Surge)전압에 견디는 피뢰설비를 하고 접지 하여야 한다.
  6. 장치함의 시건장치는 2중이며, 자물쇠걸이는 함에 견고하게 부착한다.
  7.옥내장치함은 공청설비와 종합유선방송설비 사이를 칸막이 하여야 한다.
  8. 문은 현장여건에 따라 양면개방형(특히 EPS실)으로 설치한다.
  9. 장치함 내부 배관중 외기의 접하는 함은 케이블 입선 후 배관구를 충진하여 결로를 방지하여야 한다.
  10. 분기기(coupler)가 설치되는 곳에 분배기(distributer)가 취부되는 일이 없도록 주의요함
     (사진에선 분기기가 붉은색으로 되어있어 구분이 쉬운데 제조사별로 틀리다)
  11. 배선정리는 곡률반경을 고려해 지나치게 꺽지 말고 타이 고정시에도 너무 무리하게 조이지 않도록 한다.
  12. 명판은 내구성있게 제작하여 견고하게 취부하며 회로도는 장비배치와 동일하게 하여 장비함 전비이면에 취부
       한다.    
시공사진1      
  13. 사진은 하나의 시공사례임.    
다른시공사례      지상파신호수신장치함(1)       지상파신호수신장치함(2)   