게시판
      
상위분류 : 시설물정보 중위분류 : 소방설비 하위분류 : 소화설비
작성자 : 문시형 작성일 : 2013-06-20 조회수 : 9,155
제 목 : 준비작동식 밸브

{ 준비작동식밸브 Pre-Action Valve }

1. 밸브 배관도



2. 셋팅방법


1) 1, 2차 개폐밸브 및 프리액션밸브 자체의 모든 밸브를 잠근다.

2) 프리액션배관의 펌프를 가동시킨다.

3) 프리액션밸브 우측 하단에 설치한 셋팅밸브(15mm)를 연다.

4) 프리액션밸브 좌측에 솔레노이드밸브 상단의 복구핀을 위로 당긴다.

5) 프리액션밸브의 1차 압력게이지의 압력을 확인한다. (2차 압력게이지의 압력변동은 없어야 한다.)

6) 압력이 설정되면 1차측 개폐밸브를 서서히 연다.

7) 2차측으로 물어 넘어가는지를 확인한 후 압력변동이 없으면 셋팅밸브를 잠근후 2차 개폐밸브를 개방한다.


참고, 밸브 보온 작업시 프리액션밸브 자체까지 보온하여야 한다. (실린더 내부에 가압수가 차 있으므로 겨울철 동파의 염려가 있다.) 단, 솔레노이드밸브 상단의 복구핀과 좌측의 수동개방버튼은 작동할 수 있게 보온해야 한다.

 

 

3. 프리액션밸브 1차측의 압력게이지로 압력이 안뜰 경우.


1) 프리액션밸브 좌측에 있는 솔레노이드밸브 상단의 복구핀이 위로 당겨졌는지 확인한다.

2) 우측하단에 크린체크밸브의 여과망이 막힐수 있으니 압력을 제거한 후 캡을 풀어내어 확인하여야 한다.

3) 고층의 경우에 압력이 낮아 1.5k 이상 안 걸릴 경우는 압력이 걸리지 않는다.

 

 
4. 프리액션밸브 1, 2차측의 압력게이지가 동시에 뜰 경우


1) 우측상단에 경보시험밸브(10mm)가 열여 있는지 확인한다.

2) 프리액션밸브의 덮개부(실린더 내부)에 셋팅밸브로 압력공급을 하지 않고 1차(메인) OS&Y 를 열었을때 압력이 동시에 뜬다.

 

 
5. 배관 내압시험 중 드레인 밸브가 잠겨있는데도 누수 될 경우.


1) 압력을 제거한 후 드레인 밸브의 덮개를 풀어내어 드레인밸브의 디스크(자동배수밸브)의 스넵링을 풀어내서 접착제나 기타 이물질 여부를 확인하고 제거한 후 덮개를 조립하여 잠근다.
 참고로 배관 내압시험을 하고 2차측 물을 드레인 시킨뒤에 드레인을 잠궜는데도 계속 미세하게 2차측에서 물이 누수되는것은 2차측의 잔류수가 드레인밸브 디스크의 자동배수밸브(오토드립) 장치로 인해 물이 빠지는 것임.

2) 솔레노이드밸브의 차단, 복구가 안되어 누수현상이 발생

 

 

6. 솔레노이드밸브 자체하자


1) 이물질 의심

    1. 분해

       가. 정면의 너트를 풀어낸다.
       나. 하얀색원통 모양으로 된 캡을 빼낸다.
       다. 솔레노이드밸브 덮개의 십자(+) 육각볼트 4개를 풀어낸다.

    2. 덮개 분해후 복구레버 안쪽의 이물질을 제거한다.

 

 

7. 프리액션밸브 80A 의 경우


: 1차측 압력게이지의 압력이 뜬상태에서도 2차로 물으 넘어갈 경우

1) 우측 1차 압력게이지 밑 크린첵크밸브의 덮개를 풀어내어 이물질 여부를 확인해야 한다.

| | 목록으로