제 목 : 일제살수식 스프링클러설비(Deluge System)

일제살수식 스프링클러설비(Deluge System)

  일제살수식의 경우 배관 말단에는 개방형 스프링클러헤드가 설치되어 있기 때문에 유수검지장치인 델류지밸브는 그 역할이 준비작동식밸브와 유사하여 주로 준비작동밸브를 사용하게 된다. 화재안전기준에 의해 작동되도록 되어 있으므로 전기식, 기계식, 뉴메틱식 어느 것이라도 감지기와 연동되면 설비가 가능하다. 따라서 준비작동식 스프링클러설비를 준용하게 되는데 유수검지장치의 2차측은 단지 무압상태의 공기로 되어 있고 헤드는 폐쇄형이 아닌 개방형헤드를 설치하는 것에 약간의 차이가 있다. 설비구조원리상 물분무설비, 포소화설비, 드렌쳐설비도 헤드의 종류만 다를 뿐 개방형 스프링클러설비인 일제살수식과 동일하다 할 수 있겠다. 작동원리는 감지기에 의해서 화재를 감지하면 유수검지장치인 델류지밸브 또는 준비작동밸브, 일제개방밸브 등이 개방되어 헤드가 설치되어 있는 방호구역의 개방형헤드에서 동시에 살수가 이루어지게 된다.

 

     가) 주요 구성부분

      (1) 델류지 밸브를 사용한 설비

       " 준비작동식 스프링클러설비 참조"

      (2) 일제개방밸브를 사용한 설비

      일제개방밸브는 감압개방식과 가압개방식의 2가지 종류가 있으며 어느 것이든 밸브의 2차측 배관에는 개방형헤드와 같이 항시 개방되어 있는 개방형 스프링클러헤드, 물분무헤드, 포 헤드, 드렌쳐헤드 등을 배관상에 부착할 수 있다.

 

       (가) 가압개방식

       가압개방식은 (그림 1)과 같은 밸브의 1차측에는 가압송수장치로부터 가압수가 충수되어 있으나 ①로 표시된 실에는 압력수가 없다. 그래서 1차측 배관의 가압수로부터 바이패스시켜서 ①실로 가압수가 도달되도록 되어 있다. 따라서 이 관로상에 그림과 같이 전자개방밸브 즉 솔레노이드 밸브를 설치하거나, 수동개방밸브를 설치하여 화재감지기가 화재를 감지해서 솔레노이드밸브를 개방하거나, 수동개방밸브를 개방하면 압력수가 밀려들어가 ① 실의 밸브피스톤을 밀어올리고 일제개방밸브가 열려서 가압수가 일제히 송수되어 헤드로부터 방수되게 된다.

 

                                (그림 1) 가압개방식

 

       (나) 감압개방식

       감압개방식은 (그림 2)와 같이 밸브의 1차측 및 ①실까지 가압수가 충수되어 있다가 ①실의 압력이 감압되어 실린더가 위로 밀려 올라가 일제개방밸브가 열리면서 밸브 2차측으로 송수되어 개방형헤드로 부터 살수가 이루어진다.

 

                                   (그림 2) 감압개방식

 

      • 전자개방밸브(솔레노이드밸브)

      일제개방밸브에 설치하거나 준비작동식밸브에 설치하는 전자개방밸브의 구조는 (그림 3)와 같으며 일제개방밸브는 가압식, 감압식 중 종류에 따라 부착위치가 다르며 감지기가 작동되면 스프링에 의해 지지되어 있던 밸브가 위로 올라가면서 통수가 된다.

 

                               (그림 3) 전자개방밸브의 설치도