게시판
      
상위분류 : 시설물정보 중위분류 : 전기설비 하위분류 : 변전실
작성자 : 문시형 작성일 : 2013-03-08 조회수 : 4,129
제 목 : ASS자동고장구간개폐기(ASS) (automatic section switch)


ASS자동고장구간개폐기(ASS) (automatic section switch)

우리나라의 배전방식은 거의 3상 4선식 다중접지 방식으로 이 방식은 지락사고시 중성선에 흐르는 지락전류가 단락전류보다 클 수 있는 문제가 생긴다.  

이와 같은 지락사고를 변전소의 차단기와 배전선로에 설치된 RECLOSER와 협조하여 고장구간만을 신속, 정확하게 차단 혹은 개방하여 고장의 확대를 방지하고 피해를  최소화시키기 위하여 사고구간을 자동 분리하고 그 사고의 파급확대를 방지하기 위하여 피해를 최소한으로 억제하기 위하여 개발된 개폐기로 공급변전소 CB와 Recloser와 협조하여 사고발생시 고장구간을 자동분리한다.

사고정전의 파급을 막기 위해 지난 1982년 12월 28일 개정된 내선규정의 수전방식 중 11.4kV-Y의 경우 2000kVA 이하, 22.9kV-Y 4000kV이하의 특별고압간이수전설비에 대하여 수전용량이 500kVA를 초과하는 경우 인입구개폐기로서 자동고장구분개폐기(ASS)를 설치하도록 의무화하였으며  DS봉이나   끈을 매 수동으로 개폐할 수 있고 900(A)이하의 고장전류가  흐를때는 자동 트립해서 차단기 역할을 하며  더 큰  고장전류가  흐를때는 차단 용량이 부족해서 제어함의 기억장치로 감지하고만 있다가 한전측의 보호장치가 동작해 순간정전이 되는 즉시 무전압 상태에서 접점을 열어주게 된다.

그러므로  한전의 보호장치가 재폐로계전기(reclosing relay)에  의해서 전기를 다시 공급하면  고장이 발생한 수용가는 이미 배전선로에서  분리되었기 때문에  다른 수용가에는 정상적으로 전기를 공급할수 있게 된다.

| | 목록으로