VCB ( vacuum circuit breaker : 진공차단기 )

전로를 개폐하는 개폐장치 기구로는 여러 종류가있으며 그 기능,성능면에서 다음과 같이 분류할 수 있다.
단로기: 단지 전로의 접속을 바꾸거나 그 접속을 끊는 것을 목적으로 하고 반드시 무전류 혹은 그것에 가까운 상태에서 개폐하여야 안전하다.  

용도: 변압기나 차단기등의 보수점검을 위해 설치하는 회로 분리용
부하개폐기: 상시 부하전류의 개폐는 가능하나 과부하,단락등의 이상시의 보호 기능은 없다. 대개가 수동 조작이다.   

용도:개폐 빈도가 작은 부하 개폐용 스윗치로 사용.
전자접촉기:  상시 부하전류 혹은 과부하 전류 정도까지는 안전하게 개폐할 수 있다. 부하의 개폐를 주목적으로 하고 다빈도 개폐용으로 구성되어 있다.

용도: 주로 부하의 조작,제어용
차단기: 상시 전류는 물론 단락전류와 같은  사고시의 대전류도 지장없이 개폐할수 있다.

용도: 주로 회로 보호용
여기서 진공차단기란 전로의 차단을  고진공의 용기(진공밸브) 속에서 접점을 여 닫는 것으로 진공중의 아크 소호능력을 이용하여 매우 높은 절연내력을 지니고 있어 화재 염려가 없으며 소형,경량으로,구조가 간단하여 정수장 대부분 이 차단기를 사용하고 있다.

차단 시간은 3싸이클이며 보수 점검은 차단기가 완전히 접속 위치까지  삽입여부, 개폐표시기의 표시상태, 조작, 제어코일류의 소손, 냄새, 진공밸브의 진공도 측정등.

진공증착부의 변색유무를 확인하여 광택이 나면 양호한 것이고 유백색등 변색 되었으면 교환하는 것이 좋다. 주로 래치타입(순시여자방식)으로 조작시에만 전원이 들어가고 그 후 전원이 끊어지더라도 계속 그 상태를 유지할 수 있다.

절연저항은 500메거이상, 교체 권장기간은 20년 또는 10,000회 조작. 