제 목 : 인조석과 테라조의 차이점은 쓰이는 종석과 배합에서 차이가 있습니다.

인조석과 테라조의 차이점은 쓰이는 종석과 배합에서 차이가 있습니다.

아래 인조석과 테라조의 재료, 배합 ,시공에 대해 시방서를 간단하게 정리를 해 놓았으니 참조하세요

----------------------------------------------------------------------------

1.재료

1)시멘트

2)백색시멘트

3)종석

-인조석 갈기용 종석
백색 또는 흑색의 암석을 깨뜨려 만들고 5㎜체에 100%, 2.5㎜체에 50%, 1.2㎜체에 0%를 통과하는 크기이어야 한다.

-테라조 갈기용 종석
대리석 및 기타의 암석을 깨뜨려 만든 돌알로서 굳고 미려한 것으로 한다. 크기는 15㎜체에 100%, 5㎜체에 50%, 2.5㎜체에 0%를 통과하는 것으로 한다.

4)줄눈대
황동제로서 줄눈대의 크기는 높이 15㎜, 황동줄눈대의 폭 4.5㎜, 황동머리두께 3㎜로 한다.

5)논슬립
황동제로서, 홈모양이 원형이며, 호칭치수가 50인 제품으로 한다


2.배합 및 바름두께

1)인조석바름
(1)정벌바름
-배합비 : 백색시멘트 또는 착색시멘트:종석 = 1 : 1.5
-바름두께 : 7.5mm

2)테라조바름-접착공법
(1)초벌바름
-배합비 : 시멘트:모래 = 1 : 3
-바름두께 : 20mm
(2)정벌바름
-배합비 : 백색시멘트 또는 착색시멘트:종석 = 1 : 3
-바름두께 : 15mm

3)테라조바름-유리공법
(1)초벌바름
-배합비 : 시멘트:모래 = 1 : 4
-바름두께 : 45mm

(2)정벌바름
-배합비 : 백색시멘트 또는 착색시멘트:종석 = 1 : 3
-바름두께 : 15mm

3.시공

(1)바르기

-줄눈대 및 논슬립 설치
a) 줄눈대는 승인된 시공상세도에 따라 바름면에 대하여 평탄하게 설치하되 지정물매를 유지하여야 한다. 줄눈나누기는 1.2㎡ 이내로 하며, 최대줄눈 간격은 2m 이하로 하고 도면에 명기가 없을시 설치간격은 각 실마다 갓둘레에 너비 150~200㎜정도의 테두리를 남기고 그 안을 약 900㎜ 간격으로 모양 좋게 나눈다.
b) 논슬립은 계단의 중앙부에 시공 후 탈락되지 않도록 견고하게 설치한다.

-초벌바르기
바탕처리 후 물축이기를 하고 시멘트 풀을 문질러 바른 후 된비빔의 모르터를 쇠흙손으로 힘껏 눌러 바르고 표면을 긁어 놓는다.

-정벌바르기
a) 갈기 후 표면에 종석이 균등하게 분포되도록 바름재료를 기계믹서를 사용하여 충분히 섞도록 하고, 초벌바름의 물 걷기를 보아 정벌바르기를 한다.
b) 정벌바름은 갈아내기 마감 후 돌의 배열이 균등하게 되도록 갈아내기 두께를 고려하여 평활하게 마감한다.
c) 바닥 바르기인 경우 된비빔의 것을 나무망치로 두들겨 다지거나 롤러 또는 진동기를 사용하여 다지고 쇠흙손으로 고른다. 특히 줄눈대 둘레를 빈틈없이 채우도록 쇠흙손으로 고른다. 이때 바름두께는 줄눈대 상부보다 2㎜ 정도 높게 바른다.
d) 벽면 바르기인 경우 정벌바름과 같은 색깔의 시멘트 풀을 칠한 후 뒤따라 정벌바름 한다. 이때에도 되도록 된비빔된 재료를 쇠흙손으로 힘껏 눌러 바른다.
e) 물흐름 구배는 도면에 명시되지 않은 경우 1/150으로 한다.


(2)물갈기

-부위별갈기 및 횟수
바닥은 기계갈기로, 걸레받이는 손갈기로 하되 각각 3회 갈기로 하며 사용하는 숫돌의 규격은 초벌은 #60, 재벌은 #120, 정벌은 #220으로 한다.

-갈기정도
정벌바름 후 경화정도를 보아 갈되 손갈기는 2일, 기계갈기는 5~7일 이상 경과한 후 갈아야 한다.

-초벌갈기
종석의 배열이 균등하게 될 때까지 1.5㎜ 정도 갈아 낮춘 후 물씻기를 하여 잔구멍, 튄돌알, 구멍등은 동일한 시멘트로 반죽한 시멘트 풀먹임을 한다. 이때, 평활도의 오차는 줄눈대로 구획된(900㎜×900㎜)범위 내에서 1㎜ 이내이어야 한다.

-재벌갈기
요철이 없고 수평이 되도록 0.5㎜정도 갈아 낮추어 줄눈의 상부가 완전히 표출되도록 하며, 이때 표면에 나타난 종석의 면적비율은 인조석의 경우 50%, 테라조의 경우 60% 정도이어야 한다. 종석의 면적비율 측정은 KS F 4035에 의한다.

-정벌갈기
표면에 얼룩 등이 제거되고 광택이 날때까지 갈아야 한다.

(3)광내기 및 보양

-갈기가 끝난 후 수산으로 닦아내고 바탕을 오염되지 않게 육송톱밥을 30㎜ 두께로 깔거나 두꺼운 골판지, 고무매트 등으로 보양한 후 최후 공정으로 왁스칠등 광택, 보호재로 마감한다.

-인조석 및 테라조 공사의 갈기면이 다른 공종의 작업으로 인해 손상되지 않도록 한다.